보도자료

HOME KEPRI홍보 보도자료
[2017-04-26, 직류 송전선로 공기절연 실증설비 구축]2017-05-02 15:42:07


  - 옥외용 충격전압 발생장치를 이용한 공기절연시험 가능 -


noname01.png

□ 한전 전력연구원(원장 배성환)은 초고압 직류 송전선로의 공기 절연거리의 적정성 검증을 위해 한전 고창전력시험센터 내에 ‘HVDC ±500kV 공기절연 실증시험장’을 구축하였음
  ○ 동해안 지역 발전설비 용량의 지속적인 증가 등에 따라 안정적 전력 수송을 위한 추가적 대용량 송전선로가 필요한 실정이지만,  국내 최고 전압의 교류 765kV 송전망 추가 건설은 민원에 따른 사회적 갈등이 예상됨 
  ○ HVDC 가공송전망은 동일 송전용량일 경우, 765kV 송전망보다 철탑 크기가 약 30% 감소하고 전자계 민원 발생 문제가 없음
  ○ 전력연구원은 올 연말까지 HVDC ±500kV 가공송전 실증선로 구축 및 운영을 통해 설계기준을 검토하고 특성을 검증할 계획임


□ 본 실증설비는 직류 송전선로의 절연 협조 기준을 검증할 수 있으며, 표준현수형 애자 및 내장 애자 장치 등 기자재의 공기 절연 특성시험에 활용함 
  ○ 실증 시험장에는 계통 운영 시 발생할 수 있는 이상전압을 모의할 수 있는 옥외용 충격전압 발생장치와 시험용 철탑 1기 및 보조 철탑 2기가 주요 설비로 구성되어 있음
  ○ 공기절연거리 실증시험은 철탑의 형상 및 주변 환경에 영향을 받으므로 실제와 유사한 환경을 만드는 것이 중요하며, 본 시험장에서는 현수애자장치와 내장애자장치를 실선로와 유사한 조건으로 설치할 수 있음
  ○ 또한, 공기절연 파괴가 일어날 경우 발생 위치 및 경로를 정밀하게 파악할 수 있도록 초고속 카메라 촬영이 가능함


<충격전압 발생장치 사양>
 · Total Charging Energy(nominal) : 400 kJ
 · Total Charging Voltage(nominal) : 4,000 kV
 · Number of Stages : 20


□ 전력연구원은 본 시험장을 통해 HVDC 관련 기자재의 절연내력 특성 검증은 물론 국제적인 절연설계 기준 정립을 위한 데이터를 확보할 계획임


[주요보도 URL]

 ○ 전기신문 http://m.electimes.com/article.php?aid=1493285322144107002

 ○ 이투뉴스 http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=98843