보도자료

고객지원 보도자료
[2018-02-06, 지상변압기 누설전류 휴대용 측정장치 개발]2018-02-07 09:42:26.0

  - 변압기 전압 및 전류분석을 통해 순환전류와 누전 판정
  - 다중접지계통에서 정확한 누전관리로 안정적 전력공급에 기여


noname01.png


□ 한전 전력연구원(원장 배성환)은 누설전류 검침이 어려웠던 다중접지방식의 배전계통에서 순환전류와 누설전류를 손쉽게 측정할 수 있는 ‘지상변압기 누설전류 휴대용 측정장치’를 국내 최초로 개발함.
  ○ 우리나라 배전 계통은 고압선로와 저압선로 간 중성선을 사용하며 중성선과 접지선을 다중접지방식으로 사용하고 있음.
  ○ 부하에 따라 중성선에 순환전류가 발생하며 다중접지방식은 기기의 외함접지선과 중성선을 공용으로 사용하고 있어 순환전류와 누설전류가 동시에 발생하여 누전검출이 어려웠음.   


*  순환전류는 설비불량 및 안전과 무관한 계통의 불평형 전류
** 누설전류는 설비의 불량으로 전기가 누설되는 현상으로 감전위험이 있는 전류


□ 한전 전력연구원이 개발한 ‘누설전류 휴대용 측정장치’는 변압기 2차측에 3상 전압과 전류를 측정하여 누설전류와 순환전류의 유무와 크기 및 누설 위치를 판정하는 방식임.
  ○ 본 측정장치로 누설전류와 내·외부 순환전류는 물론 고조파 전류, 접지선 배선불량 여부 등을 판정 가능함.
  ○ 특히, 측정지점의 GPS 위치정보와 대지전압의 크기를 이용하여 누전점을 찾아낼 수 있음.


□ 또한, 누전판단 정확도를 95% 수준으로 개선하여 설비 안정성 평가 기술을 확보함.
  ○ 기존에는 변압기의 편조선 전류를 측정하여 누전관리를 해왔기 때문에 누전판단 정확도가 12% 정도로 낮았음.
  ○ 한편, 저압 지중선로 누전관리 규정은 산업안전보건법 및 전기설비 기술기준에 따라 정격허용 전류 (400A 기준)의 1/2000 이하 (200mA)로 누전을 관리하고 있음.


□ 전력연구원은 고창전력시험센터 누전실증시험장을 활용하여 본 측정장치의 현장 적용성 시험을 진행하고, 사용법 교육을 통해 개발품을 사업소에 보급할 계획임.   


[주요보도 URL]

 ○ 충청투데이 http://www.cctoday.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=1115749